主题:求助,,普传变频器PI7100参数无法修改

点击:3528 回复:12

普传变频器PI7100参数无法修改.为什么?
所有的参数只能查看,不能修改,与那个管理员密码有关系吗?现在也不知道密码,如何解决,请高手指教.....
最后修改:2012/4/16 9:00:20
12-04-13 22:23
具体是什么现象呢?
12-04-14 07:27
有的参数是不支持运行状态更改的。也有一些参数是因为某些参数互锁的关系而不能更改。
12-04-14 07:55
那参数表应该给出来更改状态的说明,比如:离线;在线;调试等等,让用户能一目了然。
12-04-14 14:43
重新设参数。
12-04-16 14:19
有两种可能:
1、你的变频器已设置了密码,其解码地址为:F73-y17,设定密码地址为:F73-y18.
2、变频在运行中,某些参数是不允许更改,如下图的最后一列,“是”意味着运行中可更改,“否”意味着运行中不可更改。
附件
12-04-16 17:43
是停机状态下参数不能修改的,现在唯一的可能是管理员密码输入不对了...因为不知道密码.好象这一系列的变频器都设置有密码的...而且厂家又不给知道密码,怎么办呢
12-04-16 19:31
输入9999试试,9999是出厂缺省数值。
12-04-16 20:50
是吗,明天我试看.....谢谢啊
12-04-16 21:00
是不是密码锁定了,解开了吗