主题:安川变频器L1000a故障

点击:4760 回复:5

安川变频器L1000A   MODEL:CIMR-LB4A0045AAA
维修完驱动板电源板后单独给电源驱动板供电,接模块驱动端,断开模块供电
接CPU板,上电就显示BB,不做任何操作过几秒后CPF35,这2个代码分别代表什么意思?是故障代码吗?,或者哪位有此型号变频器说明书发我一份,yuhuabing20081030@126.com谢谢
12-04-13 13:19
cpf故障一般是硬件故障,看看你那部分是不是没有安装正确。
12-04-24 06:32
恭喜你已经修好了!只差设置调试了
12-05-18 00:09
L1000A变频器以启动变频器玖显示bb故障 我查了半天也不清楚是哪里,也不知道怎么解决,求高人赐教。
13-03-17 17:39

引用 397014848 在 2013/3/17 17:39:30 发言【内容省略】

这是基极封锁!不是报警!你把参数备份一下在初始化,你在试一下!
13-03-20 15:28
好的 谢谢您
13-05-02 11:14