主题:请教工厂配电问题!!!!
点击:2261 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
luke888
有个小工厂,电压为380V,按设备铭牌计算电机总功率为300KW,需用系数为1,请问在选择总开关时,应选多大?电缆应多粗?需要功率因数补偿吗?
最后修改:
2005-2-6 10:25:09
05-02-06 08:59
1楼
编辑
引用
管理
phb741288
要考虑温度、同时系数和电缆的敷设方式和当地的功率因数。也可以粗略的选一下,600A空开,120平方毫米的电缆。