主题:电缆计算
点击:347 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
黄文斌
小弟不才,请问用过的会算的做过实际工程的帮忙解释,37KW三相电机用多少平方的电缆按照国标线。
12-04-09 21:56
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
16平方的铜芯
线
12-04-09 22:42
2楼
编辑
引用
管理
wytzhuhai
16mm2
12-04-09 23:02
3楼
编辑
引用
管理
1096197476
16平方的铜线 铝线要大一些
12-04-12 17:07
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!