主题:【话题】FX2N-48MR能不能驱动380V的交流接触器?(20120409)

点击:3139 回复:30

我这里有FX2N-48MR,四个振动给料机,四个电动推杆料阀,四个胶带机,还有一个移动楼矿车,其中楼矿车包括正反装的胶带机和控制车正反转的电动机,额定电压都是380V,这个PLC能驱动380的接触器吗?如果不能,需加中间继电器的话PLC的接线图怎么画?
最后修改:2012/4/10 9:41:52
12-04-07 12:20
把中间继电器的线圈串在PLC的输出触点上就可以了。
12-04-07 12:39
就是把交流接触器的线圈和中间继电器的线圈穿在输出点上?可是PLC接的是220V的交流电,接触器是380V啊?
12-04-07 12:55
呵呵;PLC内的继电器是按220V设计的,所以不能直接驱动AC380V负载;
12-04-07 12:57

引用 xujian1688 在 2012/4/7 12:39:23 发言【内容省略】

就是把交流接触器的线圈和中间继电器的线圈穿在输出点上?可是PLC接的是220V的交流电,接触器是380V啊?
12-04-07 12:57
该用户被锁定!
12-04-07 13:09
中间继电器常开触点连接交流接触器控制线圈。
12-04-07 16:35
你交流接触器的线圈要求的控制电压是多少?
12-04-07 16:43

引用 fumz78 在 2012/4/7 16:43:25 发言【内容省略】

380V
12-04-07 16:45
是说交流接触器的线圈电压为~380V,还是说电动机的额定电压~380V ?
接触器线圈功率较大的话,PLC输出也需加继电器。

设备是在用、改装,还是新制?
如果没有其他要求或考虑,接触器也可改为线圈电压~220V的或其他适当等级的。
12-04-07 16:50