主题:简单的震荡程序,Y却没有输出。急!急!急!急!急!急!急!
点击:1097 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhangzisky
我编了一个震荡程序,但是Y却没有输出。我把程序摘出来单独测试Y就有输出?
在线求解
12-04-06 16:40
1楼
编辑
引用
管理
helang10234
可能是双线圈了。换中间继电器试下。
12-04-06 17:45
2楼
编辑
引用
管理
qlin
好像真的有两个OUT Y3哦。
12-04-06 18:10
3楼
编辑
引用
管理
思南
可能是双线圈!
12-04-06 18:16
4楼
编辑
引用
管理
zwk34
有两个Y003,编译的时候没提示?
你把T203常闭点的位置挑换一下试试
12-04-06 19:49
5楼
编辑
引用
管理
andushuai
连个Y 不行的吧
12-04-06 20:29
6楼
编辑
引用
管理
andushuai
说错了 是两个 Y 我用的三菱PLC 有连个Y的话会有提示啊 你的没有么
12-04-06 20:31
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
一个是双线圈,再一个是K1是0.1秒,时间太短了。
12-04-06 22:37
8楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
应该是双线圈。
另外上电之后0.1秒T203长闭变长开,下面那个Y003怎么动作?
12-04-06 23:38
9楼
编辑
引用
管理
hwglq
同意楼上的回复
12-04-07 08:06