登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:威纶通与FX1s高速计数器数值不显示
点击:2576 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
liu2639
用威纶通在线仿真与现实FX1s连接高速计数器数值不显示,用普通计数器就可以,是不是数值规格设定错误还是其它的问题,请各位老师指条明路。
12-04-05 10:56
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
高速计数对了?
plc里面有显示?
12-04-05 17:33
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏里面你是怎样设置的,截个图来看看
12-04-05 17:42
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
先看PLC的高速计数器中有没有计算到数值
12-04-05 19:25
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
触屏也要设置为32位数据显示才可以。
12-04-05 21:01
5楼
编辑
引用
管理
liu2639
你好,我是这样的你帮我分析一下,我用C235 D0 X1为指定脉冲输入,制作一个数值输入口与D0相连,显示口与C235相连,C235是正向计数,例如D0值设30,X1有脉冲输入,C235显示值也正常显示了,但是设定值已到30了也不工作,数值继续往上显示,我把C235改成C0数值达到设定值就工作了。
12-04-07 10:38
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
C235对应的输入应该是X0呀,你不会截图就把程序传上来。
12-04-07 14:17
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
所有用触摸屏以后,D0以经被默认为触屏地址,例如,我现在要求外部故障显示在触屏的第15#窗口,这时PLC程序就写成:MOV D0 k15 .这时屏上会自动显示预定的显示内容。
楼主把高速数据写入D0,显然就成了屏的默认地址了,只是屏一般只有500个窗口,因此无法显示出来而矣。
上述问题解决方法:把高速计数地址改为D100以上的地址再试试。
12-04-08 15:50
工控新闻
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
西门子第三季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
上海电气推出首款自研人形机器人“溯元” 专为工厂环境设计
三一加速智能化转型,打造智慧升级装备
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
更多新闻资讯