登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器与编码器(20120406)
点击:2485 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
861234635
为什么编码器的速度信号没有反馈到变频器,电机就会强烈的震动声???
最后修改:
2012/4/9 9:18:32
12-04-04 13:07
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
因为你的变频器采用的是带编码器反馈的速度控制结构,没有编码器,就等于没有反馈。对于闭环的控制如果反馈开环,那可想而知。电机如果没有强烈的震动声就反倒奇怪了。
你把变频器改成不带编码器反馈的模式,就不响了。但低速大转矩的性能也随之被屏蔽了。
12-04-04 16:26
2楼
编辑
引用
管理
569315870
学习一下
12-04-05 16:51
3楼
管理
1227934744
该帖内容不符合相关规定!
12-04-05 17:20
4楼
编辑
引用
管理
chen-daiyuan
没试过
12-04-05 19:23
5楼
编辑
引用
管理
861234635
哇,真的觉得一楼的是大师级的人物!我可以这样理解吗,就是没有了编码器的反馈变频器输出的电流的频率就不均匀,所以电机振动?
还有,为何把变频器改成不带编码器反馈的模式,电机低速大转矩的性能就被屏蔽了呢?谢谢了!
12-04-05 20:11
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
861234635
在 2012/4/5 20:11:11 发言
【内容省略】
第一,控制开环了,有给定没有反馈,电机就会以超常的加速度动作,自然电机要产生抖动。而且没有速度信号,控制不知道电机的实际位置角度。所以不知道怎不怎么转,电机会在原地打摆子。导致剧烈的震动等等;
第二,把有编码器反馈改为无编码器反馈以后,电机在5Hz以下运行时,就不能矢量控制了,所以5Hz以下的控制,没有恒转矩控制特性。这就是有编码器和无编码器的区别。
12-04-05 21:23
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;没有编码器,你就老老实实的改成开环控制;
12-04-06 09:10
8楼
编辑
引用
管理
小血
学习了
12-04-06 11:52
9楼
编辑
引用
管理
维修技术员
学习了
12-04-06 21:10
上一页
下一页
工控新闻
从“单向赋能”到“双向奔赴” AI与制造业深融进行时
第33届温州工博会开幕
华北工控2026首发新品!MATX-6557搭载飞腾D3000 八核处理器,为国产化替代注入强劲动能
全球半导体设备产业迎来密集突破期
汇川技术携手中亚机械,共启食品饮料行业数智新征程
conga-TCRP1 兼具高性能、卓越扩展与设计灵活性
节卡机器人拿下 IEC 60601医疗安规认证,加速医疗领域智能变革
宇树科技人形机器人全球出货量第一,中国企业表现突出
更多新闻资讯