主题:三菱q04udhcpu看门狗错误如何解除
点击:1721 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zy680510
请问各位前辈,三菱q04udhcpu运行中出现看门狗错误如何解除?怎样恢复cpu运行?
12-04-03 23:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你的扫描周期太长了吧
用CPU上的复位开关复位下恢复运行
12-04-04 14:23
2楼
编辑
引用
管理
zy680510
谢谢版主,我把看门狗时间加长后,试一下。
12-04-04 21:30
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
把看门狗时间加长后,试一下,就行的!
12-04-05 07:45
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-05 11:49
5楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
楼主:搞好没有呀!
12-04-05 18:13
6楼
编辑
引用
管理
zy680510
cpu过了一晚上,第二天上电后,能运行了,WDT时间从原来200ms改为300m后,运行一段时间后还是出现看门狗错误,代码是5001,是不是时间还是短呢,程序的扫描时间怎样才能测定出来呢?
12-04-05 19:42
7楼
编辑
引用
管理
三无
以前出现过吗?
12-04-07 06:50
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
扫描周期的时间可以查看的,Q的是存储在特殊寄存器SD中,具体的编号你可以手册中查到
12-04-07 18:42
9楼
编辑
引用
管理
zy680510
程序中用了4个循环指令,去掉3个后,错误没有了。
12-04-08 20:00