登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:关于OMRON (FOR NEXT)指令问题
点击:3518 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
dxq02313
现在写一个程序——CPU型号:CJ2M-CPU13
想用FOR NEXT 指令
但是在写入时出现指令警示,指令显示为红色,
无法编辑
请高手赐教!!!!!
非常感谢~!!!!!
12-04-02 11:35
1楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
FOR和NEXT是要一一对应关系的,你这样写肯定不行的呀!
12-04-02 13:50
2楼
编辑
引用
管理
dxq02313
我是成对写的——
可是写完还是这样,
显示红色——
12-04-02 14:54
3楼
编辑
引用
管理
dxq02313
12-04-02 14:58
4楼
编辑
引用
管理
Kate
唉!小日本的貌似都不能这样写,没道理可讲,只有S7-200可以。
12-04-02 17:11
5楼
编辑
引用
管理
dxq02313
不会啊,
我原来用三菱的就没问题的,
不知是CJ2M-CPU13这个系列不支持还是什么问题,
12-04-03 15:39
6楼
编辑
引用
管理
zhengchang
不能加第一次循环,应该直接与左母线连接,如果第一次执行后要跳过去,,用cjp,jmp,jme
12-04-03 16:01
7楼
编辑
引用
管理
dxq02313
楼上的高手,
麻烦你写个FOR NEXT指令程序截个图,
学习一下,
先谢了!!!!
12-04-03 16:10
8楼
编辑
引用
管理
dxq02313
12-04-03 16:18
9楼
编辑
引用
管理
zhengchang
LD P_First_Cycle
MOV(021) &200 D100
FOR(512) #11
LD P_First_Cycle
+(400) D100 &1 D100
MOV(021) &1 @D100
NEXT(513)
12-04-03 16:37
上一页
下一页
工控新闻
工业和信息化部举办制造业数字化转型培训班
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福|校企合作
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
制造业PMI回升至49.4%,“反内卷”政策效果显现
10亿美金,国际耐心资本Infini Capital与优必选达成战略合作
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
更多新闻资讯