主题:关于OMRON (FOR NEXT)指令问题

点击:3518 回复:14

现在写一个程序——CPU型号:CJ2M-CPU13
想用FOR NEXT 指令
但是在写入时出现指令警示,指令显示为红色,
无法编辑
请高手赐教!!!!!
非常感谢~!!!!!
附件
12-04-02 11:35
FOR和NEXT是要一一对应关系的,你这样写肯定不行的呀!
12-04-02 13:50
我是成对写的——
可是写完还是这样,
显示红色——
12-04-02 14:54
表情表情表情
12-04-02 14:58
唉!小日本的貌似都不能这样写,没道理可讲,只有S7-200可以。
12-04-02 17:11
不会啊,
我原来用三菱的就没问题的,
不知是CJ2M-CPU13这个系列不支持还是什么问题,
12-04-03 15:39
不能加第一次循环,应该直接与左母线连接,如果第一次执行后要跳过去,,用cjp,jmp,jme
12-04-03 16:01
楼上的高手,
麻烦你写个FOR NEXT指令程序截个图,
学习一下,
先谢了!!!!
12-04-03 16:10
附件
12-04-03 16:18
LD P_First_Cycle
MOV(021) &200 D100
FOR(512) #11
LD P_First_Cycle
+(400) D100 &1 D100
MOV(021) &1 @D100
NEXT(513)