主题:所有的单相设备全都吧不能使用,但三项设备正常
点击:2188 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
WANGBO0728
各位师傅请教一个问题。今天碰到一个奇怪的现象。一条3X35+1的电缆做主输电电缆。由于挖掘机挖土将电缆的零线挖断a。相和B相相接地。由于不知道 原因。所以出现了以下奇怪的现象,三项电压偏高20伏左右。单相电压偏高40伏。所有的单相设备全都吧不能使用。但三项设备正常请问一下各位师傅这是什麽原因造成的
最后修改:
2012/4/5 9:10:58
12-04-01 22:28
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
由于挖掘机挖土将电缆的零线挖断
12-04-01 22:30
2楼
编辑
引用
管理
chen-daiyuan
配电柜里的电压??
12-04-02 04:57
3楼
编辑
引用
管理
qlin
没有完全清楚楼主所描述的,是不是说:
1.零线已经完全断裂;
2.A相、B相绝缘已破损。
另:
电压的偏高,判断依据是什么,与配电间或取电源点电压相比较吗?
零线已断,单相电压是如何测得的,还是对“零线”吗(负载的中点)?
单相设备中,有照明灯吗;单相设备是分布在三相,还是在一相上;单相设备有无过压保护?
A相、B相的接地,是断电后测得的吗?
12-04-02 08:05
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
把挖断的零线接上,全部恢复好绝缘,故障也就解决了。
12-04-02 09:36
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
把断裂的电缆重新接好,一切还原!
12-04-02 17:03
6楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
零线已经断开了。A相和B相绝缘皮已经破开。用万用表测故障点后面三相在445伏左右单相在270伏左右。不明白这是怎么回事
12-04-02 19:54
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
你那表不准了吧
12-04-03 12:07
8楼
编辑
引用
管理
alon8313
专门注册个马甲来请教版主的,本人现在遇到一个难题:本人所在一家液化气充装站,用的是专变,可最近发现办公和宿舍用的那组照明线路一用到大功率的电器时就会断电,停用后恢复正常,而站台充装用的电机之类没有影响。检查线路接触点和保险丝又没有问题,电柜的三相电压也正常。不知是怎么回事?因为本人水平有限,可能描述不太清楚。请见谅,并请抽空指教。不甚感激!
12-04-03 22:50
9楼
编辑
引用
管理
lihai010
我也不是很理解楼主的意思,A、B对地,空开不跳的呀?没见过这么牛的设备。不过知道线断了,按颜色重新压接就没有问题了。