点击:4221 回复:5

使用RSLogix 5000v19.01组态,想进行仿真,仿真器版本相同。按照网上的教程一步步做下来后一联机就提示I/O无响应。
错误代码16#0022 接收到无效的回应,回应服务代码与请求的服务代码不匹配。
下面是截图:
附件
12-03-30 16:06
该用户被锁定!
12-03-30 16:15

引用 xinshijieeye 在 2012/3/30 16:15:03 发言【内容省略】

呵呵我也是在学习中,AB的资料太少了啊!和西门子没法比!西门子想找什么都能找到!AB想找什么都找不到!
12-03-30 16:17

引用 ekin0413 在 2012/3/30 16:17:37 发言【内容省略】

软件,仿真器都下载到了,RSLinx还授了最高端的网关授权,你还想怎么样?
表情
12-03-30 20:43

引用 cvlsam 在 2012/3/30 20:43:46 发言【内容省略】

不懂......上网搜到的万能授权。你能看看怎么解决我这个问题么?
12-03-31 08:30
把IO中的Connection->Requested Packet Interval改为50