主题:请教老师,三相对地短路为何还能正常使用?

点击:3746 回复:17

公司有一台控制水泵的电气柜,可是负载线也就是接水泵的电源线,在水泵侧断开,另一侧还接在接触器上,用摇表测水泵端,三相对地导通,可是接上水泵后可以正常使用。请问为什么呢?这样用不会出问题吗?已经用了很长时间了。
12-03-28 19:01
可能是水泵线绝缘下降,用摇表检测0.2欧应该正常使用。
12-03-28 20:54
公司有一台控制水泵的电气柜,可是负载线也就是接水泵的电源线,在水泵侧断开,另一侧还接在接触器上,用摇表测水泵端,三相对地导通,可是接上水泵后可以正常使用。请问为什么呢?这样用不会出问题吗?已经用了很长时间了。
这很正常,因为你测的是水泵端,用摇表摇要是不导通电机就坏了,建议以后不要用摇表去摇电机,好的能摇坏了。
12-03-28 21:30
只能说绝缘下降,不能说短路。
12-03-28 21:37
表情表情
12-03-28 21:43
这只不过是电源线绝缘损坏,造成潜水泵绝缘底,但水泵绕组并没用烧坏,所以水泵能正常使用。
12-03-28 21:51
1楼和3楼说得对,还有用摇表要注意等级
12-03-28 23:40
如果是检查导线的绝缘电阻,可将导线两端悬空测量(具体数值);
测得结果后,再分析原因。
12-03-29 06:06

引用 lj19820422 在 2012/3/28 21:37:42 发言【内容省略】

12-03-29 07:28

引用 超级大手 在 2012/3/28 21:30:01 发言【内容省略】

在没接负载的情况下用摇表量的。
12-03-29 13:18