登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问变频器对下限频率设定有什么要求?

点击:15215 回复:17

建议加风扇降温~!
12-03-26 22:10
这个我可打包票没事,我们公司的变频器、电机普遍工作在10HZ左右有的只有几HZ 电机发热基本可忽略。
12-03-27 15:01

引用 qdgaoser 在 2012/3/27 15:01:30 发言【内容省略】

也要看带负载情况吧,是轻载还是重载?
13-03-19 06:49

引用 step1 在 2013/3/19 6:49:43 发言【内容省略】

重载的都有减速机,电机不可能直接负重载。
13-03-19 11:33

引用 qdgaoser 在 2013/3/19 11:33:17 发言【内容省略】

有两种,一种是一种加压泵,4KW电机,给一种泥浆样的东西加压;一种是本身带动飞轮,11KW-15KW电机,通过离合器、凸轮,带动一机械上下往复运动,在低点时有较大的阻力。算不算直接重载,但是肯定比风机水泵要重。
13-03-19 12:10

引用 step1 在 2013/3/19 12:10:27 发言【内容省略】

第一种要调整vf,再就泵类转速可能很低吗?第二种可能回生电流大,要外加辅助元件,变频器自身参数调整即可解决。总而言之重载荷低速都要加减速措施,要不就是设计不合理了。
最后修改:2013/3/19 12:31:47
13-03-19 12:27
不管咋说,自冷电机,频率低于35Hz,电机散热问题确要注意,电流大小决定电机发热状态,必须要关注。这不是谁打保票的问题。
13-03-19 20:33
低频,主要考虑输出扭矩及电机发热问题!
13-03-31 21:31