我好像是
按SB1,水泵1立即工作,过5秒后水泵2工作,过10秒后水泵3工作。
按SB2,水泵3立即停止,过5秒后水泵2停止,过10秒后水泵1停止。
12-03-23 16:35
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
不对m1自锁了下一个循环不能起动
12-03-23 16:55
2楼
编辑
引用
管理
我好像是
x1是停止 X0是启动
12-03-23 18:07
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
你按X1停止,M1就自保,无法再进行第二次启动,第三步M1的并联可不用
12-03-23 18:25
4楼
编辑
引用
管理
我好像是
这里加个X0或者M0的常闭就可以了吧
12-03-23 18:39
5楼
编辑
引用
管理
logo1979
并联在X1上的M1可不用
12-03-23 20:15