登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:永磁同步电机上的正余弦编码器为什么要通过分频卡接到变频器上?
点击:6803 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我们是电梯生产厂家,我们的曳引机是三相永磁同步电机,配的是海德汉正余弦型编码器,变频器用的是施耐德ATV71L系列电梯专用型变频器,但是为什么编码器的线要通过分频卡接入变频器。我就是想知道这个分频卡什么作用?为什么异步电机不需要通过分频卡把编码器的线接入变频器?
12-03-21 22:07
1楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
怎么这么多天了,也没有人回答呢,高手呢?
12-04-05 21:16
2楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我只知道正余弦型编码器属于模拟量型的编码器。
12-05-10 20:42
3楼
编辑
引用
管理
secona
你這問題放錯版塊 應放在運動控制或傳感器
這編碼器歸類於增量式編碼器
三相永磁同步电机所使用編碼器有兩種 如樓主所提配的是海德汉正余弦型编码器 多數搭配的是KEB的變頻 他有弦波的介面
施耐德ATV71L系列电梯专用型变频器 其編碼器的介面可能是方波 也就需要一個倍頻訊號轉換器 將弦波轉換成方波 但同步電機 需要原有編碼器訊號之外仍須對應多磁極相位之UVW 訊號 異步電機在此則不需UVW
施耐德ATV71L系列电梯专用型变频器之分頻器 除上述倍頻訊號轉換 另可透過軟件設定及運算 輸出UVW的訊號 這僅是個人分析之原因
12-05-10 22:37
4楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
谢谢secona
12-05-11 06:35
5楼
编辑
引用
管理
569315870
12-05-11 08:56
6楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我想了好多天,感觉分频卡,是降低脉冲的,它上面有四个档位1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,还有不分频。曳引机正转,电梯上行,编码器脉冲加计数,曳引机反转,电梯下行,编码器减计数。我最近学习调试,我看测试台的触摸屏上是这样显示的。
12-05-14 06:43
7楼
编辑
引用
管理
secona
電機的轉速不高 不應該有電子齒輪比的要求 況且使用脈衝的編碼器也僅是8192PPR 在做分頻意義不大
你最好問施耐德 他們的做法與眾不同 或者他們像日系伺服先倍頻再降頻
12-05-14 09:07
8楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
分频卡,降低控制精度,倍频卡,提高控制精度。数控机上多用倍频卡,目的是提高加工精度的。
最后修改:
2012/5/14 20:15:22
12-05-14 20:14
9楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
另外海德汉正余弦型编码器,是模拟量输出型编码器。上面有10根线:+5V,0V,sin+,sin-,cos+,cos-,Data+,Data-,Clock+,Clock-。我知道前两根是电源,紧接着的4个是模拟量输出,那后面Data+,Data-,Clock+,Clock-是什么信号呢?
12-05-29 19:43