登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问单相变压器额定220V/6V,一次侧可以接两相380V吗?

点击:1549 回复:13

请问单相变压器额定220V/6V,为提高二次侧输出电压,一次侧可以接两相380V吗?
会不会使变压器过饱和烧毁。
12-03-20 22:27

dlr

会烧毁。
12-03-20 22:31
你会听到电容爆炸的声音。我们公司有人曾经接错过
12-03-20 23:08
我把两相380V中的一相,经单相电力调整器PAC16P连接到变压器一次侧的一个端子,另一个端子直接接380V中的另一相。变压器二次侧接有0.1欧负载。送电后,缓慢调节电力调整器PAC16P。结果变压器一次侧电流一下子变得很大,并没有像预想的那样缓慢增加。变压器也发出异响,还好保险及时熔断了。
12-03-20 23:08
呵呵;还是重新绕,或再换一个;
12-03-21 08:42
不可以,一次那里承受不了 那么高的电压的
12-03-21 09:46
该用户被锁定!
12-03-21 12:17

引用 1423483351 在 2012/3/21 12:17:17 发言【内容省略】

12-03-21 12:27
“单相变压器额定220V/6V”这个太小!换个5KW的看看!!
12-03-21 16:08

引用 1423483351 在 2012/3/21 12:17:17 发言【内容省略】

12-03-31 20:11