主题:负荷问题望帮助
点击:345 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
YANCHAO52
总负荷520KW 185铜芯电缆 配电距离80米 185铜芯电缆 是否够用? 望帮忙!!!!!!!!
最后修改:
2012/3/24 17:51:43
12-03-20 10:03
1楼
编辑
引用
管理
wxfpig4
你确认185没被偷工减料,敷设方式也有影响,这个东西本来就在极限上,如果你是打工的 ,没必要担这个风险
12-03-20 14:25
2楼
编辑
引用
管理
ascent
185有点勉强了,至少要用240铜芯线要好一些。
12-03-20 16:43
3楼
编辑
引用
管理
13477442498
同意二楼的观点。
12-03-21 08:54