求师傅问题变压器到车间160米车间需要250千瓦的动力共计500安请问配线多少平方。
12-03-18 21:41
1楼
编辑
引用
管理
dicken1517
240铜芯线
12-03-18 23:51
2楼
编辑
引用
管理
xgf846805772
双拼240铜芯电缆
12-03-19 13:12
3楼
编辑
引用
管理
xgf846805772
双拼150铜芯电缆,刚才以为你们电流600,
12-03-19 13:15
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
使用185的双线比较可靠!
12-03-19 13:32
5楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
单根电缆150 ,4根即可,或3*185+1电缆 (铜芯)
12-03-19 14:24
6楼
编辑
引用
管理
18263364944
怎么计算出来的呢? 求指明!
12-06-19 15:08