主题:西门子编程软件可以设置初始值吗?
点击:548 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
369389431
西门子编程软件S7-200,S7-300/400可以设置初始值吗?例如:要给字MW0赋值10,在编程软件里面找不到赋初值这一项,求高手指点迷津
12-03-17 12:12
1楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
需要编程来实现。
12-03-17 13:34
2楼
编辑
引用
管理
yhzhx01
MW0是不能设初始值,对于S7-300 400你可以在OB100内加上把MW0赋值10的代码,对于S7-200你可以用SM0.1再把MW0赋值10代码,如果你是用S7-300 400你还可以用DB数据块的方式, 就可以赋初值了
12-03-18 00:01
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
2lou 正解
12-03-18 00:40
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
补充2楼:200中也可以使用数据块初始化变量。
Regards
12-03-18 07:12
5楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
是在暖启动时赋值
12-03-18 10:29
6楼
编辑
引用
管理
369389431
谢谢2楼,也谢谢大家
12-03-20 01:08