主题:干式变压器的运行温度

点击:1489 回复:7

请问干式变压器的运行温度不能超过多少度?我厂变压器温度表现在显示70度,用不用开风机呀?
12-03-15 21:57
绝缘等级70度没问题,最好还是将风机开起来
12-03-15 22:20
没问题的,我们的经常是80多度的!偶尔的达到90度!
12-03-16 09:11
该用户被锁定!
12-03-16 12:41
绝缘等级70度没问题,将风扇开起来为佳.
12-03-21 12:15
变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K)  60  75  80  100 125
性能参考温度(℃) 80  95 100  120 145
另外还有C级,允许的温度更高
12-03-21 12:43
没问题
看负载是多少!
不要不到50%的负载就这么高
12-03-21 20:20
最好保障通风良好!