主题:开关箱不工作求解。

点击:2062 回复:32

附件
启动后一直在启动状态 不能跳到工作状态 请问问题出在哪里,请赐教,非常感谢。
附件
如上图所示 黄灯一直亮。。
最后修改:2012/3/15 22:10:52
12-03-15 20:54
看时间继电器的输出点,是否输出
12-03-15 21:10
先检查看看线头是否有松动每个都检查一下,然后再看元件是否有问题。对照图纸检查
12-03-15 21:17

引用 坏男孩 在 2012/3/15 21:10:33 发言【内容省略】

时间继电器我换了新的了。。
12-03-15 21:25

引用 无敌小飞龙 在 2012/3/15 21:17:17 发言【内容省略】

没动过 线头都是紧的 请分析下可能出现问题的地方。
12-03-15 21:27
看图启动了不能切换到运行状态,将切换回路查一下
12-03-15 21:29

引用 chenqing309 在 2012/3/15 21:29:14 发言【内容省略】

能大概说下切换回路怎么操作吗?我没电工基础,非常感谢
12-03-15 21:30
一开始是带自耦变压器降压启动,通过时间继电器延时一段时间后将自耦变压器切除全压运行
12-03-15 21:35

引用 chenqing309 在 2012/3/15 21:35:16 发言【内容省略】

按下启动按钮后就自动了吗 现在问题是延后一段时间后。没有切换到运转状态,一直在起动状态,然后时间继电器的灯一直亮着。。
我有些东西不懂 可能表达不是很清楚 见谅
12-03-15 21:48
更换时间继电器吧,那玩意估计挂了
12-03-15 21:57