xzygongkong
一台变频器的功率管用了六只独立的K15T120,电路只有在功率管的栅极和射极加了个10K的电阻,现在是次变频器老烧功率管,而且都是集电极和射极击穿,我想做个缓冲电路,不知道C型、RC型、RCD型那个好一些,如何选择器件的规格,这个变频器是4KW的。
12-03-13 18:25
1楼
编辑
引用
管理
zjzwf
最好不要加加后更易击穿。这是我的经验
12-03-13 22:10
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
路过学习了!大家来支持一下!
12-03-14 04:55
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是还有别的毛病,滤波电容,开关电源的输出电压