有台正弦变频器18.5KW 型号是303 启动时电机转几下(电机抖动好大)就报 瞬间过流 。电机是好的其的变频试过。空载测试 测输出都很正常 测驱动输出也是正常的 可能是电流检测出了问题我换了A8740 LF347 正今试机 故障一样。请各位老师指点一下。
12-03-11 20:27
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-11 20:59
2楼
编辑
引用
管理
JYZJP
不懂,顶一下,请老师傅指点!
最后修改:
2012/3/11 22:55:11
12-03-11 22:50
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
空载输出正常,带载抖动并报过流,带载测量输出电压,三相应该是不平衡的。故障原因有二:驱动电路的供电电源,带载能力变差,如滤波电容失效。驱动电路本身不良;IGBT模块输出内阻变大。
12-03-12 09:30
4楼
编辑
引用
管理
shyuanxupack
不太懂,顶一下
12-03-12 12:38
5楼
编辑
引用
管理
gggg9844
谢谢老师的指点明天我在试下。有结果马上回复
12-03-12 20:06
6楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
咸老师说的正确,请参阅咸老师方法
12-03-13 12:40
7楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
空载正常,变频器恢复出厂设置看看
12-03-13 13:04
8楼
编辑
引用
管理
gggg9844
他的IGBT是分立的,我想可能是其中有一下内阻变大不带负载看不出,明天我拆下了全换新试试看