登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请各位电工老师帮忙下,接触器不吸合

点击:2614 回复:33

我公司一设备,一电机烧过之后,去修好再重新接上,接触器不吸合,量那中间继电器也只有110V。正常是有220V的,求帮忙。。控制电路如图
最后修改:2012/3/11 21:18:58
12-03-09 00:10
你用的是什么控制电路?不说明白怎么给你分析故障。
12-03-09 06:32
如果可以的话,可不接电机,先检查控制电路。
若有图纸,可根据图纸一步步检查;电压不正常,可检查电源、或电源回路的情况。
12-03-09 06:33
接触器不吸合,那就是控制回路的问题了
12-03-09 07:34
查查二次回路,最好配上图啊。
12-03-09 08:19
还有其他接触器吗,按你说的其他的可能也不吸,控制回路问题,非接触器问题
12-03-09 08:29
110V 就是零线断了。这个110V是个虚电压。
12-03-09 08:31
你先给接触器通上220V电压试一试,然后在用万用表查一查操作盘零线和火线之间电压是否合适,就OK了。
12-03-09 08:59
控制回路断了,之所以有110V,应该是别的变压器电压串过来的
12-03-09 10:15
控制回路的问题 查图纸慢慢理思路就懂了!
12-03-09 14:44

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯