主题:厂里要求用两个按钮开关来加减里边定时器的设定时间
点击:1984 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
277049214
请师傅们帮个忙,我们用的是omron cp1e的控制器,现在厂里要求用两个按钮开关来加减里边定时器的设定时间,我不会弄请大师们帮忙写个程序截图来看看,谢谢了
最后修改:
2012/3/9 9:42:28
12-03-08 23:39
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
提示你一下,设定的时间用数据区D,增减时间的话直接对其数据块里的数值进行增减就可以了
12-03-09 09:09
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
占2个输入,再加段程序
12-03-09 10:49
3楼
管理
xueweishan
该帖内容不符合相关规定!
12-03-09 21:28
4楼
编辑
引用
管理
277049214
我就是不知道那个增减程序怎么写的啊,用什么指令增减啊,最好帮忙发个截图我看看,谢谢啊
12-03-10 22:33
5楼
编辑
引用
管理
llz7998
www.tzxdsb.com
12-03-10 22:35
6楼
编辑
引用
管理
hwglq
用加减指令试试
12-03-11 10:22
7楼
编辑
引用
管理
4257698
用INCP和DECP指令对D做按一次加1或减1
归零可以设计两个按扭同时按
12-03-12 12:50
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
接楼上的。加减都要封顶和设零点,也就是减到0以后,不管怎么接都只能为0,否则出错。顶也是一样,最高多长时间,否则将会无限加大。
12-03-12 13:12
9楼
编辑
引用
管理
277049214
谢谢楼上的两位师傅,我试试看