主题:欧姆龙cpm1a求助
点击:1186 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
豫电工
小弟刚入手一台欧姆龙cpm1a-20cdr-a-v1的plc,在设备上运行正常,拆下来后我想把程序读出来发现加密了,我就把内存格式化了。现在有个问题是输入端的指示灯不亮,里面重新写的程序也不能运行,希望师傅们看看是哪里的问题?先谢谢了
12-03-08 01:21
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
输入没接信号?
PLC没RUN?
12-03-08 08:51
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
会不会是你的输入母线中的公共端与输出有连锁?
你要仔细的查找一下电路及观察PLC的工作状态.
12-03-08 09:06
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入指示灯不亮?
你确认给输入DC24V电压信号了??
12-03-08 09:38
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
PLC run状态了?
外部接线正常?
12-03-08 09:47
5楼
编辑
引用
管理
wangri
指示灯是什么状态?
12-03-08 12:38
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
应该是输入点没接电源
12-03-08 13:02
7楼
编辑
引用
管理
豫电工
谢谢各位师傅的提示,我重新检查了一下发现PLC自带的24V电源的电压不够,只有20v,找了一个开关电源接上就可以了,问题解决了,谢谢大家!
12-03-08 19:36
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
自带的24V电源的电压不够,什么负载都没带电压只有20V ?
12-03-09 09:08
9楼
编辑
引用
管理
豫电工
是啊,应该是电源模块有问题?我感觉cpm1a这种PLC输入端还要配24V电源有些麻烦,不如三菱的
12-03-09 09:42