主题:欧姆龙PLC按钮长按5秒后执行动作
点击:1972 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhouhg106
欧姆龙PLC按钮长按5秒后执行动作
程序怎么写啊
也是用TIM 来做吗??
谢谢
这样可以吗
最后修改:
2012/3/6 21:09:51
12-03-06 20:58
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-03-06 21:46
2楼
编辑
引用
管理
pbs2006
这是100Ms的定时器,你图是0.5s应该#50才对。
12-03-07 08:04
3楼
编辑
引用
管理
平振鹏
可以这样,但还得注意计时器工作田间
12-03-07 20:43
4楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
2楼正确,
应该是50,才对
12-03-07 21:19
5楼
编辑
引用
管理
zhengchang
逻辑也不符啊。
12-03-08 08:41
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
应该可以用定时器吧,它的计数单位是10分之1秒,楼主需要0.5秒,所以选择#5是正确的.
12-03-08 09:02
7楼
编辑
引用
管理
xujingshu
请问你放开按钮后,你要它是什么状态
12-03-08 09:29
8楼
编辑
引用
管理
qjk1
从楼主的程序来看,停止按钮按下,“100.00”就有输出了,如果要按下按钮5秒后再输出的话“T0020”应该改常开才是吧
12-03-08 10:37
9楼
编辑
引用
管理
wangri
引用
qjk1
在 2012/3/8 10:37:02 发言
【内容省略】
有道理。