登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】零线与地线的危害(20120306)
点击:15999 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
yjitwgi
三相五线制系统中,零线与地线短路(不是主零线和主地线 泛指支路,比喻机器设备中某风机坏零线碰壳,与接地线相通)有什么危害吗? (没有装漏保只有空开,不会跳)机器设备会因为地线而带电吗 会不会因为这样而把精密的IC电器元件给烧掉了(比喻贴片机), 会不会因为这样对人体触电的几率加大,或者是说在一起根本就没事,无危害呢??求解啊 各位大电神们!!!!有专业的电神画个图说说危害好么?
最后修改:
2012/3/7 9:00:05
12-03-05 23:19
1楼
编辑
引用
管理
feng4c995
零线与地线短路后,当零线出现开路及三相用电不平衡时零线会带电,这时与其短路的地线及与该地线相连的设备亦会带电。
12-03-06 00:59
2楼
编辑
引用
管理
sqhuang
这个有可能会干扰精密的IC电器元件,甚至会损坏。对人体呢,个人认为不会触电。在一起肯定不好了,设计电路时要分开。
12-03-06 08:43
3楼
编辑
引用
管理
bakfdc
如果装漏电开关是会跳闸,因为零线与地线会有电位差。
有电位差就有电流流过,会有干扰!
12-03-06 09:28
4楼
编辑
引用
管理
lovefantasy
三相用电不平衡时零线会带电,至于电流有多大就不一定了,有电流就有触电的可能
12-03-06 10:34
5楼
编辑
引用
管理
919263181
支路上零线与PE线短路没有什么危害,有PE线就是起保护的。如果在短路的线还有IC电器在工作,对要求高的少数IC电器会有一点影响,但对大多数IC电器没有影响。
12-03-06 11:31
6楼
编辑
引用
管理
昊深
三相五线制,本来在变压器端零钱与地线是接通。即是保护接零,假如零钱断开,电流会从地线回路,地线断开电流从零钱回路。(地线和零钱要求是允许通过短路电流使空开跳闸)不会有影响。
12-03-06 11:37
7楼
编辑
引用
管理
liubo1000
经常在厂里面见,在地面以下挖坑埋的线是不是地线。零线也是在变压器跟,从地下掩埋引出来的这有什么却别吗?我感觉就是为了保护而已!
12-03-06 11:50
8楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
我想不会有危害,五线制是否可理解多了一路保护,重复接地。
12-03-06 13:28
9楼
编辑
引用
管理
wendywsy
我觉得1楼的说的比较准确,如果有漏电的情况就会有电流,IC元件灵敏度高的,有时几十毫安就坏了,这个肯定有影响
12-03-06 14:29
上一页
下一页
工控新闻
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
更多新闻资讯