主题:cpu313-2dp的通讯问题
点击:422 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
mingtian9840
今天在现场测试s7-300的设备,cpu用的是313-2dp-v2.6,在链接通讯的时候发现,用mpi可以正常通讯,而用profbus就无法通讯,设置了半天也无法和plc正常通讯?不知有没有达人知道原因....
12-03-05 12:32
1楼
编辑
引用
管理
xyxmm
首先看硬件连接有没有问题,再看参数设置;如果MPI通讯正常,一般组态不会有问题,采用DP通讯,两端的DP接头的电阻R要拨到ON状态
12-03-05 13:20
2楼
编辑
引用
管理
yhm2005
DP口必须先硬件组态DP网络,然后下载的PLC里才能使用
12-03-05 13:37
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
在线诊断有什么提示??