主题:Modbus地址是4*****,但是我的温控器里面的Modbus地址为4700H,4702H,怎么通讯呀?

点击:5833 回复:11

我怎么觉得应该是41792呢.  4是功能码,不在地址中, 700H转成十进制就是1792.
12-03-05 22:49
是这么一一对应的:
400001对应0000H
465535对应FFFFH
假如说 这个仪表给出的某一个寄存器地址是0000H,0000H是16进制,换算为10进制后是0,那么在MODBUS RTU里这个仪表的某个寄存器地址就是400001。
再比如说,又给出一个仪表的某一个寄存器地址是2000H,2000H是16进制,换算为10进制后是8192,那么在MODBUS RTU里这个仪表的某个寄存器地址就是400001+8192=408193
玩MODBUS RTU我行,有需要联系我QQ149034219