主题:Modbus地址是4*****,但是我的温控器里面的Modbus地址为4700H,4702H,怎么通讯呀?

点击:5833 回复:11


我的上位机控制器里面要设置的Modbus地址是4*****,但是我的温控器里面的Modbus地址为4700H,4702H,怎么通讯呀?
12-03-03 10:50
真如你说,联系仪表厂家
12-03-03 11:04
这不正好吗
12-03-03 16:15
控制器里面要设置的地址有6位,如401573,但是看到台达的温控器里面的数据地址为4700H、4701H、4702H...等等,根本就输入不进控制寄存器里面,两个格式不一样啊
12-03-03 16:33
学习了。
12-03-03 16:47

引用 qianjiansong 在 2012/3/3 16:33:42 发言【内容省略】

16进制转换为十进制输入即可。
12-03-03 18:56
4700H的MODBUS地址是418177,其余以此类推。
12-03-03 19:31

引用 hehong 在 2012/3/3 19:31:18 发言【内容省略】

我有个疑问就是4700H转为十进制不是18176,怎么会变为418177呢?
12-03-05 13:22
控制器里面要设置的地址有6位,如401573,但是看到台达的温控器里面的数据地址为4700H、4701H、4702H...等等,根本就输入不进控制寄存器里面,两个格式不一样啊
12-03-05 16:18

引用 qianjiansong 在 2012/3/5 13:22:56 发言【内容省略】

MODBUS地址从400001开始,没有400000
12-03-05 17:15