登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】300平方铝芯电线如何做中间接头呢?(20120302)
点击:12669 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
lycgcg
250KW中频炉的供电电线用的是300平方的电线,因电线长度不够,接了一段,方法是用正规的中间接头用的铝夹管用压线钳压实的,但用过一段时间后,线的绝缘外皮就被烧坏了,还有别的更好的方法么?
最后修改:
2012/3/5 9:09:01
12-02-29 20:00
1楼
编辑
引用
管理
262242285
不知灌锡行不行。
12-02-29 20:26
2楼
编辑
引用
管理
754001825
试试用铜铝鼻子接,中间用螺丝紧住,试试。
12-02-29 21:34
3楼
编辑
引用
管理
HZL-2005-911
300平方的线可以用铝焊接了。
12-02-29 21:49
4楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
用铝焊 焊接 我公司400KW中频炉 用300平方铜线
12-02-29 22:37
5楼
编辑
引用
管理
dicken1517
试用铜铝鼻子接,中间用螺丝紧住,试试。
12-02-29 23:33
6楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
[quote]
以下是引用
262242285在2012/2/29 20:26:05
的发言:
不知灌锡行不行。
[/qu铝线能锡焊?淫才啊。
可以用铝焊ote]
12-03-01 00:20
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不知道你都有哪些工具、设备,但是你的连接点(接触面)要足够长,可能你的连接点(接触面)太小了引起的。
你要找到原因才可以下手干活。
12-03-01 06:50
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-01 09:40
9楼
编辑
引用
管理
hsa8
个人比较支持7楼的,我这里也是300平方的铝线,同样用中间头用的铝夹管压接的,效果还不错,用啦3年都没问题。
12-03-01 15:49
上一页
下一页
工控新闻
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
西门子与北数所达成战略合作
更多新闻资讯