主题:菜鸟请教,电路图通道问题
点击:609 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
349714583
那位仁兄能告诉我P_EQ断开后DMPX(77)的224通到道是不是还保持接通前的状态,还是数据被清除。
最后修改:
2012/2/29 9:35:41
12-02-29 09:23
1楼
编辑
引用
管理
sjpuk
截图截完整啊,前面还有一个接点吧?
12-02-29 11:41
2楼
编辑
引用
管理
349714583
可是我问的只有一种状态就是DMPX(77)断开后被编码的通道数据会不会被清空,前面的点啥样都不会影响判断啊,希望那位仁兄帮忙解释下
12-03-01 10:00
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
如果后面的程序里,该地址没有被赋值的话,
应该是保持原来的数据
12-03-01 22:19
4楼
编辑
引用
管理
349714583
我想也是这样的,
12-03-02 08:35