我想为一用电设备安装电度表,负荷总电流不超过200A。
这时我选择互感器的变比为200/5就可以了吧,但是我如果选择变比为400/5的互感器,对计量有什么影响吗?
谢谢!
12-02-27 12:37
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-27 14:13
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没什么大的影响·~
12-02-27 18:44
3楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢大家!
如果没什么影响的话,那用400/5的,算出的电费不就比用200/5的多吗?
12-02-27 19:23
4楼
编辑
引用
管理
企鹅
放心吧,那是不可能的
12-02-27 19:30
5楼
编辑
引用
管理
zgj_666
顶顶楼上。
12-02-27 19:52
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
呵呵
12-02-27 20:22
7楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
楼主,装上去试过没有。。。有什么情况
12-02-27 21:29
8楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
谢谢大家,没有装呢,我就是想到这问题,来请教下!
12-02-28 12:05
9楼
编辑
引用
管理
hsa8
一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流I1N不小于线路中的计算电流Ic。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
I1N >I30
一般: I1N =(1.2~1.5)I30