主题:三菱PID指令MV没有输出?

点击:3196 回复:4

我在用PID整定一个0-10V的电压输入数字值,[PID    SV  PV  S0   MV]    我设置了采样时间,目标值,积分常数,动作方向,微分常数但是MV的输出值没有任何数字。
在此向请问一下老师傅们这个PID指令整定数字值有哪些要设置了解才能有正确的输出?
12-02-26 21:03
帮你顶一下
12-02-26 21:12
你看下他原来的原始数据
然后你要改的话,不要幅度太大
12-02-27 10:23
模拟器还是实体PLC?
模拟器不支持模拟PID指令。
Regards
12-02-27 10:29
仿真的话,PID指令不出结果的