主题:知道设备的装机容量如何选择电力变压器

点击:5960 回复:11

公司有一设备总装机容量在 900KW左右。 个人根据工作经验和设备负载性质觉得400KVA-或者500KVA足够
设备几乎都是变频器启动。
领导要确定的数值怎么算呢?
附件:
[本地下载]
所学到公式好像不适用啊
12-02-24 16:21
该用户被锁定!
12-02-24 16:30
总装机容量在900KW
400-500KVA就够啦??
什么逻辑??
12-02-24 19:13
不知道你是怎么算的?400-500KVA怎么说就可以了?
12-02-24 20:35
选配的话,最好还是有富余要好!
12-02-25 08:24
每100KVA可按150A估算,1100A则需要700KVA三相变压器,建议用800KVA的!
12-02-25 10:31
最好选用800KVA以上的比较安全一点
12-02-25 14:12
这得看你的利用系数和功率因数来决定用多大的变压器
12-02-26 16:31
看看。。。。
12-02-27 08:36
个人还是很支持7楼的,这个要根据你的负载性质确定他的利用系数,然后估算出他的功率因素,计算出总的无功功率,在结合无功补偿的情况,算出视在功率。最后还要根据变压器的安装方式,是户外还是户内,户外的话要增加8%,然后还要算出当地日平均气温,和通常的20度相比较,比如说当地的日平均气温25度,那么总容量要再加5%。