主题:模拟量4...20mA信号在柜内有无必要用屏蔽线
点击:7187 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lq_0830
模拟量4...20mA信号在柜内有无必要用屏蔽线,有无标准,依据?
12-02-21 23:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
信号线最好还是用屏蔽线
12-02-21 23:33
2楼
编辑
引用
管理
fireray
柜内有无变频器,有一定要用屏蔽线
12-02-22 08:01
3楼
编辑
引用
管理
sjpuk
引用
YXBK
在 2012/2/21 23:33:09 发言
【内容省略】
12-02-22 09:12
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
最好用屏蔽线,无大磁场存在的话,不用屏蔽线也可以!
12-02-22 09:20
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;模拟信号最好都用屏蔽线;
12-02-22 09:20
6楼
编辑
引用
管理
715827301
最好用屏蔽线!
12-02-22 10:37
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-22 11:15
8楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
最好用屏蔽线!
接不接屏蔽线;那就根据现场情况来!
12-02-22 11:25
9楼
编辑
引用
管理
dlr
实际上国内仪表厂生产的配好线的仪表盘柜,对4-20MA.DC的信号线,盘柜内配线都没有选择屏蔽线,一个盘柜内4-20MA.DC的信号是非常多的。