主题:插接式的漏电断路器,2P+漏电保护部件,输入端电源问题
点击:367 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lq_0830
能不能接两根火线230VAC接入2P+漏电保护部件这种漏电断路器,下面是带电伴热带
12-02-21 23:02
1楼
编辑
引用
管理
luxtar
可以明确的跟你说,不可行的
LED隧道灯接地
___________
20120913,qlin注:
广告链接不欢迎,去掉了。
最后修改:
2012/9/13 18:57:39
12-02-21 23:41
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
不加漏保 得了
12-02-22 05:58
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
两根火线230VAC可以接入2P+漏电保护部件这种漏电断路器的,因为2P+漏电保护部件的断路器的工作电压也是220V,所以230V的电压也是能正常工作。
12-02-22 21:31
4楼
编辑
引用
管理
zp197873
可以接
12-02-22 21:37
5楼
编辑
引用
管理
877476825
漏保可以接两相230伏的。船用生活220伏电没有零线。都是这样接的。
12-09-12 19:06
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-09-13 07:25