主题:奇怪现象:6A的断路器不动作,16A的熔断器但先烧了
点击:2296 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
xyxmm
熔断器比断路器灵敏,ABB变频器一般,建议选用AB
12-02-23 21:34
21楼
编辑
引用
管理
1143799064
断路器有短路保护,没有过载保护。
12-02-24 17:29
22楼
编辑
引用
管理
cydycaochao
应该是你的熔断器是快熔的,电流刚到熔断器就已经断开了,还没有到断路器呢!
12-02-25 14:21
23楼
编辑
引用
管理
1078495214
变频器质量问题,
12-02-25 19:58