主题:奇怪现象:6A的断路器不动作,16A的熔断器但先烧了

点击:2296 回复:23

今天厂里的一台小变频器烧了,ABB1.5KW的,变频器的进线装有一个6A的断路器,检查的时候发现断路器还是合上的,一测量发现缺相了,再查下去是进线的16A熔断器烧了两相,问题是应该是断路器先跳闸才对,怎么先烧保险了呢?
12-02-19 13:17
熔断器的反应比断路器快
12-02-19 14:10
支持楼上的说法
12-02-19 15:16
支持一楼说法
12-02-19 16:04
熔断器的反应时间快
12-02-19 16:18
断路器有短路保护,没有过载保护。所以要买那种带过载保护的断路器。比较贵。
12-02-19 16:47
变频器都烧了  质量也太差了吧
12-02-19 18:02
1楼说的对!
12-02-19 18:14

引用 zp197873 在 2012/2/19 16:18:52 发言【内容省略】

12-02-19 22:01
你的熔断器是快速的吧。
12-02-19 22:01