主题:【话题】这样的电路该怎样实现(20120220)

点击:3340 回复:34

在不同的两个地方,分别有两个接近开关,检测有无金属罐通过,两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出,只用当两个接近开关都检测到有金属罐通过是,才有一个气缸动作,这个气缸有一个直流24v的二位三通电磁阀控制,当两个接近开关,只有一个有检测到,或两个都没检测到时气缸都不动作的,我知道,这样的功能用PLC很容易实现,但现在是不用PLC,用其他电路能实现这样的功能吗,但一个这样功能,就用PLC,不划算啦,请教师傅们,这样的电路该怎样实现呢
最后修改:2012/2/21 10:19:36
12-02-19 10:23
用接近开关控制继电器,通过继电器来控制电磁阀即可实现。
12-02-19 10:52
两个接近开关分别控制两个继电器,两个继电器的触点与气缸控制电磁阀线圈串联再接到电源上。
12-02-19 12:30
附件
12-02-19 15:44
支持三楼的方案
12-02-19 16:01
表情
12-02-19 16:20
支持三楼的方案
12-02-19 18:20

引用 YXBK 在 2012/2/19 15:44:35 发言【内容省略】

两个继电器触点都应选常开触点。
12-02-19 20:16
学习了
12-02-19 20:23
TO:7楼,楼主说的是“两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出”。
12-02-19 21:43