登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:75kw 电机启动
点击:2455 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
scanpt
我有一个75kw 电机,以前使用软启动器启动,现在由于启动器已经损坏,无法修复,请问可以使用星三角启动吗?还有哪些方法呢?多谢
12-02-13 21:26
1楼
编辑
引用
管理
无心赏月
可以!还可以用变频.
12-02-13 21:44
2楼
编辑
引用
管理
339402782
星三角适用于轻载启动,例如风机启动....
看你的具体负载来选择启动方式
12-02-13 21:57
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以
12-02-13 22:35
4楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
星角、自耦都可以
12-02-14 00:45
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
采用变频器控制。
12-02-14 07:52
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
要看你的负载是什么样的,变频器肯定能行,星三角估计对你来说不行。因为已经选软启动了,肯定是星三角不合适,因为软启动要比星三角费用多。
12-02-14 08:56
7楼
编辑
引用
管理
njggj
可以,主要是要做电机的连接片去掉,然后在用3根和原来一样的线引到启动柜那里,在启动柜那里改成Y-△启动就行了;要是用自耦变压器启动就不要改增加线了也不要改电机了。
12-02-14 09:20
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
觉得还是用变频器好
12-02-14 09:47
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
是鼠笼电机吗?是轻载起动吗?如是就可以考虑用星三角起动。
12-02-14 09:52
上一页
下一页
工控新闻
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
更多新闻资讯