主题:师傅们PLC能承受多大震动
点击:1478 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jiangwenfeng
谢谢各位师傅,PLC故障已找到,是由于机床满负荷时换相震动过大引起,单把PLC于机床分离就行了。请教师傅们PLC能承受多大震动?震动过大时PLC工作异常是何原因?
最后修改:
2012/2/10 11:48:56
12-02-10 11:45
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;与PLC的构造有关;PLC各线路板间用排线的就好些,有用插件的对振动就比较敏感;
12-02-10 13:08
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-10 14:15
3楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
楼主你好!
恭喜你找到原因了!我们工业上常用的PLC缺点:都不具备防震及防水和防尘功能。
优点:价格便宜;具有较强的抗干扰能力。
例如在:工程车辆上;及特殊行业;都有自己专业的PLC。
12-02-10 14:35
4楼
编辑
引用
管理
lqf1963
有PLC的线路板之间用插座连接就容易出故障
12-02-10 15:12
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
尤其是国产的PLC自带电源很容易出问题。
12-02-10 15:38
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个也不能怪产品的质量吧;
12-02-13 13:23
工控新闻