主题:看看这是怎么回事啊

点击:457 回复:3

小弟19 学修变频器大半年了 初到论坛 向各位师傅问声好! 上次看到人家修一台三垦SVC06 4.0KW的变频器 模块整流部分是坏的 逆变部分是好的 送直流电 变频器报过流 后来维修的师傅用三根线逐一把U接EU V接EV W接EW 后来报警消失了想了半天不知道是怎么回事 呵呵 悟性比较低吧 请问各位师傅为什么会这样?
顺便问一下 用A316J芯片做驱动的变频器维修的时候(没有模块的时候) 逐个把eu ev ew 连起来是防止芯片检测不到模块会报警的吗? 谢谢了!
12-02-08 22:17
这是屏蔽过流(OC)信号的操作.驱动电路有IGBT的导通管压降检测功能,也说是IGBT故障检测功能,逆变电路工作不正常后,表现为IGBT不能正常导通,检测电路即向MCU报出过流故障.检修中,当驱动电路与IGBT脱开后,因IGBT故障检测电路动作,不屏蔽该信号的话,上电即报故障的.帖子中有如何屏蔽报警信号一文,可找来看.我的博客中,也有该类文章的.
12-02-09 12:38
看书少了
12-02-09 13:03
同意2楼观点;书看少了