主题:关于输出电抗器的问题。。。。。。
点击:996 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
GreatWang
各位高手:我的一个应用需要一个3.7kW的变频器,距离电机大约75米,电机功率为2.2kW,
问题 1. 是否需要增加输出电抗器,若需要,应加多大的电抗器?
2. 是否需要加输入直流电抗器?
先谢谢了!
12-02-08 15:58
1楼
编辑
引用
管理
xyxmm
最好加一个,2.2KW即可
12-02-08 16:17
2楼
编辑
引用
管理
GreatWang
谢谢!
必须加输入直流电抗器吗?
12-02-08 18:58
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输出电缆干嘛搞这么远?无形中带来很多的弊端。超过50m,就需要加输出电抗了。可加了输出电抗,也会带来其他的问题,毕竟电流的响应速度要慢了。限制做瞬态的控制。一般的传动还是可以的。
直流电抗可加可不加。但进线电抗(交流侧)推荐要加。
12-02-08 19:59
4楼
编辑
引用
管理
就是爱你啊
恩 学习了 谢谢
12-02-08 20:21
5楼
编辑
引用
管理
GreatWang
回版主,变频器输出电缆长度比较长,这也是收条件的限制,用户要求必须这么长,没办法啊。
12-02-11 10:36
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-11 12:44
7楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
个人觉得输入电抗就免了吧!个人习惯!
输出电抗的话;我暂时不发表意见;需要帮你算一下;2.2KW;75米的电压降!看看需不需要加!(今天身体不适;不能帮到你)抱歉!
12-02-11 13:29
8楼
编辑
引用
管理
GreatWang
谢谢了!"伤心之泪",祝身体早日康复。
12-02-11 15:41
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
kdrjl
在 2012/2/8 19:59:55 发言
【内容省略】
12-02-11 16:14
上一页