主题:测试发电机绝缘电阻时读数不稳?
点击:1589 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zcq_316
我是水电厂维护人员。几天前,我厂2.4MW的水轮发电机因消防水管漏水致使发电机受潮(发电机机端电压为10.5kv),我们在使用2500v摇表测试发电机定子绕组绝缘电阻时遇到这样的情况:15s时,读数为50兆,随后读数缓慢上升,约40s 之后,摇表指针开始在几十兆到无穷大之间摆动,致使吸收比计算无法计算...... 我们怀疑当时使用的摇表本身有问题,就换成数字式兆欧表(2500v)测试。数字式兆欧表测试时的前两次正常,但第三次测试也出现了读数不稳定的现象(发电机定子绕组放电时间的原因基本上可以排除)。
这种绝缘电阻值读数不稳定的情况我没遇到过,请问各位师傅,这种现象是什么原因造成的?发电机绝缘有问题吗?
谢谢!
最后修改:
2012/2/5 17:25:25
12-02-05 11:41
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-06 15:29
2楼
编辑
引用
管理
zcq_316
谢谢师傅指点!
12-02-06 22:51
3楼
编辑
引用
管理
zcq_316
经过对发电机进行空转等方式的干燥处理,再次测量发电机绝缘电阻时,兆欧表读数不稳定的现象消失啦。
12-02-07 10:01
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-07 12:27
5楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
潮湿
12-02-07 13:16
6楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
潮湿;好多年没用过兆欧表了!呵呵!
12-02-07 16:27
7楼
编辑
引用
管理
dicken1517
4楼说得很对!
12-02-07 20:10
8楼
编辑
引用
管理
zcq_316
谢谢各位师傅了。