主题:初来!请教大家长城YCQR75。5KW开关电源问题
点击:2675 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
qizong168
其实这台机坏件很多,其中也有很多插曲!如上图的VS1,是图一的小板中的(Y6P)贴片三极管,表现为开关电源起振,但开关管响声很大,查着查着才发现这个管正反向都有电阻,但又置于短路,直接拆了开关电源一点声也没有,还以为没起振!其次就是上图的D13,也是贴片的,在查的过程中对贴片没信心,换成高速红色那种二极管,其它环境不变,就换这个管,电压高了10V左右。但现在高底压都正常,还是报 :LP,手上没有说明书,不知是什么问题???
12-01-31 10:18
21楼
编辑
引用
管理
xq09181
长城的机器不太熟悉,请熟悉的朋友支招吧。或在网络上搜下说明书,也可以电话咨询厂家技术人员,LP的意义。
12-02-02 20:25
22楼
编辑
引用
管理
qizong168
谢谢版主!LP原来是报缺相,短接光藕后可以试机了!
12-02-03 07:43
23楼
编辑
引用
管理
xq09181
嗨,真是松了一口气。
12-02-03 17:20
24楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
在这里解决问题,是好事。大家学习