主题:请问,变频器在低频率时是不是就不行了呢?
点击:2644 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
starlr
我用的一台LG的变频器在频率很低的时候就不行了~向3HZ时电机只哼哼不转,是不是所有的变频器都这样啊?
05-01-19 15:17
1楼
编辑
引用
管理
1370577326
是啊,不过在这种频率下不要运行太就了
05-01-19 15:37
2楼
编辑
引用
管理
sepi
只能说明你用的变频器低频性能不大好,或者在低频是你的参数没设置好
看看改参数能不能实现了 不能就换别的[牌子的了
05-01-19 17:05
3楼
编辑
引用
管理
litianxi
引用
starlr
在 2005-1-19 15:17:00 发言
【内容省略】
把启动转矩调高点看看还哼不哼.
05-01-19 18:16
4楼
编辑
引用
管理
ru123
电机运行在低频0-5HZ,在有较大负载时会发热严重,对电机不利。
05-01-19 21:07
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
litianxi MM说的对,我觉得是参数设的不好,西门子的MM440就没问题。但负载不要太重了。还要设成矢量控制才行。
05-01-20 00:58
6楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
自动转距提升功能设置了没有啊
05-01-20 08:08
7楼
编辑
引用
管理
machelec
西门子的我试过1Hz的。运行良好。
05-01-20 08:11
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
佩服machelec ,我虽然手里什么设备都有,但还真没试过1Hz。向你学习。
05-01-20 09:56
9楼
编辑
引用
管理
刘岩利
引用
starlr
在 2005-1-19 15:17:00 发言
【内容省略】
所以,这个世界上才出现了矢量变频器
05-01-20 10:25