主题:关于柴油发电机的功率和额定电流的问题,求指教
点击:4987 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
354870407
我所在公司新买一台柴油发电机,标明额定功率100KW,额定电流180A,怎么算出来的呀?400V,功率因数0.8,100KW,怎么算都有超过300A的电流呀,咋会是180A呢?
12-01-10 22:13
1楼
编辑
引用
管理
lhlli
电机铭牌
额定容量不一般,发电机是指供给端,电动机却是轴上边。
额定电压上下翻,发电机是指预运转,电动机却是正常干。
额定电流跑得欢,发电机是指输出端,电动机是指输入端。
额定转速条件看,电压,电流额定拴,额定功率也不能瞒。
温升不能放一边,工作温度让心胆颤,再不能超过等级关。
这是我曾经写过的。发电机功率是说的输入端,电流说的是输出端。
所以电流是在输入乘上效率后的
如果电流小,那就是效率低。
现在厂家都愿意说大功率,但是实际就是虚标功率。效率太低有什么用?
12-01-11 08:25
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-11 09:03
3楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
通俗易懂、谢谢分享。
12-01-11 19:51
4楼
编辑
引用
管理
40538
I = P / (√3 Ucos φ )
即电流 = 功率(瓦) / (√3 *400(伏) * 0.8) .
简算公式为:I(A)= 机组额定功率(KW)* 1.8
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2012/1/11 23:03:54
12-01-11 23:01